环氧防锈漆是以环氧树脂、防锈颜料、助剂和固化剂等组成的双组分涂料,广泛用于钢结构、管道、储罐、桥梁等金属构件的底漆涂装。它在金属表面形成一层致密的保护膜,具有较强的附着力,漆膜耐水、耐油、耐溶剂,可为后续面漆提供良好的承接层。 施工步骤 一、表面处理 涂装前将金属表面的油污、灰尘、锈迹和旧漆皮清理干净。具体做法分几种情况:有氧化皮的钢材需喷砂或抛丸处理到Sa2.5级,即钢材表面呈均匀金属光泽,无可见油污、锈皮和氧化物,粗糙度控制在40-75微米;无氧化皮的钢材可用弹性砂轮片或钢丝轮打磨到St3级,即钢材表面露出金属光泽;焊接、切割或火工校正烧损部位需除去焊渣、飞溅物并打磨平整。处理完成后4小时内应涂刷底漆,防止返锈。 二、环境条件要求 施工环境直接影响涂层质量。环境温度宜在5-35℃之间,相对湿度不大于85%,底材温度应高于露点温度3℃,防止表面结露影响附着力。当环境温度低于5℃时,环氧树脂与固化剂的反应会变慢或停止,不宜施工。 三、涂料配制 环氧防锈漆为双组分包装,使用前需将甲、乙组分按产品说明的比例混合,一般甲:乙=10:1或22:3(重量比)。先将甲组分搅拌均匀,再加入乙组分,用机械搅拌器彻底混合均匀。混合后静置熟化15-30分钟(视气温而定)。混合好的涂料需在适用期(通常3-8小时,视气温而定)内用完,超过时限不可再用。如需调整粘度,可加入配套稀释剂,稀释量一般不超过涂料总重的5%-15%,根据涂装方式和产品说明确定。 四、涂装施工 涂装方法包括无气喷涂、空气喷涂、刷涂和滚涂。大面积建议采用无气喷涂,膜厚均匀、效率高;边角、焊缝等复杂部位可用刷涂预先涂覆。施工时一般涂刷1-2道底漆,每道干膜厚度约40-80微米,总厚度达到设计要求。每道涂层需实干后方可涂布下一道,在25℃环境下,间隔时间一般不少于12-24小时。涂刷时方向一致,避免来回反复涂刷产生气泡,单道涂层不宜过厚,以免流挂。 咨询热线:刘经理:189^8309^0999
|