薄型防火涂料常用于钢结构建筑,它遇火会膨胀发泡,形成隔热层来延缓钢材升温。但如果施工不当,就容易出现各种问题,影响其防火功能。以下是几个常见问题及应对方法。 问题一:涂层厚度不达标 这是验收中常见的问题之一。涂层太薄,就无法达到设计的耐火时间。 原因:施工遍数不足、偷工减料,或在梁柱节点、角落等部位漏涂、少涂。 应对:施工中需随时用测厚仪检查涂层厚度,确保达到设计要求(薄型涂料通常不低于3mm)。每道工序完成后都应检查。 问题二:涂层空鼓与开裂 涂层与钢材表面脱离(空鼓),或表面出现裂纹,都是严重的质量问题。 原因: 基层处理不当:钢材表面的油污、浮锈、灰尘未清理干净。 施工问题:单次喷涂过厚、各涂层未干透就强行施工,或施工环境不佳。 配套性差:将防火涂料错误地喷涂在不兼容的底漆或光滑表面上,导致应力开裂。 应对:基层处理必须彻底。施工时采用“薄涂多遍” 的方式,严格控制每道工序的干燥时间。同时,确保防火涂料与防锈底漆配套。 问题三:遇火无法膨胀 火灾发生时,薄型防火涂料未能正常发泡形成隔热层。 原因:涂料过期或储存不当导致性能失效,或施工时过度稀释、涂层太薄。 应对:使用在保质期内、储存良好的合格产品。严禁过度稀释,并确保涂层达到设计厚度。 科冠涂料:刘经理:189◇8309◇0999
|